Как повысить давление воды в производственном здании? - Версия для печати
+- Общение БМВ водителей (
https://bmwclub-moscow.ru)
+-- Форум Юридическое · ОСАГО · покупка (
https://bmwclub-moscow.ru/forum/yuridicheskoe-osago-pokupka-f15)
+--- Форум Курилка · off-topic (
https://bmwclub-moscow.ru/forum/kurilka-off-topic-f18)
+--- Темы: Как повысить давление воды в производственном здании? (
//forum/kurilka-off-topic/kak-povysit-davlenie-vody-v-proizvodstvennom-zdanii-t174)
Как повысить давление воды в производственном здании? -
Semyon_Korolev - 09-13-2026
Добрый день. Производственное здание, три этажа, на верхнем давления воды не хватает: в санузлах вода еле идёт, а если запускается технологическая линия, то и на втором этаже просаживается. Городского давления явно недостаточно на всё здание. Понимаю, что нужна повысительная станция, но не знаю, как подойти к задаче и кому её поручить. Подскажите, как это обычно решается на таких объектах? Здание не новое, разводка старая, реконструировать всю систему бюджет не позволяет.
RE: Как повысить давление воды в производственном здании? -
Vitaly_Loginov - 09-13-2026
Решается установкой станции повышения давления с частотным регулированием: она держит заданное давление независимо от разбора, а при росте потребления подключает дополнительные насосы. Ключевое здесь правильный подбор по расходу и напору, иначе получите либо нехватку, либо постоянные пуски и износ. Монтаж насосных станций водоснабжения
https://as-teplo.ru/services/inzhenernye-sistemy/nasosnye-stancii/ , выполняет АСТ. Совет: соберите фактические данные по расходу технологической линии до проектирования, по паспортным значениям станции подбирают с большим запасом и переплачивают. Ещё заложите резервный насос: на производстве остановка водоснабжения останавливает и технологию, а замена агрегата занимает не один день.