Сейчас на форуме 247 владельцев BMW

Кто ставил промышленный фальшпол, на что обратить внимание?
#1

Добрый день. Строим новый пункт управления на промышленном объекте, нужен фальшпол для кабелей и оборудования, нагрузка большая, шкафы тяжёлые. Нужны надёжные регулируемые стойки фальшпола, пол бетонный, неровный. Кто ставил промышленный фальшпол, на что обратить внимание? Шкафы по полтонны, их будет больше двадцати. Хочется, чтобы пол не повело через пару лет.
Ответ
#2

Мы на объекте энергетики ставили промышленный регулируемый фальшпол ФОС от «Протэка». Главное для тяжёлых шкафов, это допустимая нагрузка на стойку фальшпола и плиту, мы подбирали по их таблицам под массу оборудования. Регулировка по высоте помогла выровнять неровный бетон без дополнительной стяжки. Под шкафами поставили усиленные стойки. У них, кстати, появилась новая система СРФ, на стойки которой недавно получили патент, говорят, экономичнее при тех же характеристиках, стоит посмотреть. Скажу честно, если бетон совсем кривой, регулировки может не хватить, проверьте перепады заранее. Совет: заранее заложите кабельные проходы в плитах под шкафы.
Ответ


Перейти к форуму: