Как повысить давление воды в производственном здании?
#1

Добрый день. Производственное здание, три этажа, на верхнем давления воды не хватает: в санузлах вода еле идёт, а если запускается технологическая линия, то и на втором этаже просаживается. Городского давления явно недостаточно на всё здание. Понимаю, что нужна повысительная станция, но не знаю, как подойти к задаче и кому её поручить. Подскажите, как это обычно решается на таких объектах? Здание не новое, разводка старая, реконструировать всю систему бюджет не позволяет.
Ответ
#2

Решается установкой станции повышения давления с частотным регулированием: она держит заданное давление независимо от разбора, а при росте потребления подключает дополнительные насосы. Ключевое здесь правильный подбор по расходу и напору, иначе получите либо нехватку, либо постоянные пуски и износ. Монтаж насосных станций водоснабжения https://as-teplo.ru/services/inzhenernye...e-stancii/ , выполняет АСТ. Совет: соберите фактические данные по расходу технологической линии до проектирования, по паспортным значениям станции подбирают с большим запасом и переплачивают. Ещё заложите резервный насос: на производстве остановка водоснабжения останавливает и технологию, а замена агрегата занимает не один день.